hyj_1987626@163.com 2016-12-12 20:55:06 | 陜西省 安裝 | 1156查看 2回答
消防自動報警配線
在系統圖上,地下室部位消火栓啟泵線為ZR-KVV-4*2.5,平面圖上標注的為ZR-BV-4*1.5,這個意思是在地下室消防端子箱處大線變為小劲阕優閆R-BV-4*1.5?為什么KVV線變為BV呢?圖上電話線也是這樣標注的,請高手指點下
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個沒有關系的,啟泵線和消防電話的用線沒有那么高的要求的,實際工程中都是可以使用的。一般多線控制線必須要用KVV的,信號線必須是RVS的。
2016-12-15 09:10:19
-
啟泵線還是使用KVV一4×1.5比較好。
2016-12-12 21:08:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看