冉冉 2017-10-24 14:27:33 | 北京市 安裝 | 9424查看 2回答
噴淋噴頭有各式各樣,在安裝算量中都預留多長的立管?
請大師們指導一下吧~1、噴淋噴頭有垂直上噴,垂直下噴,直立型,下垂型,邊墻型,隱蔽型,各種各樣,搞得都暈了,算量的時候短立管長度估算多少合適呢?規范中說噴頭離吊頂不能大于150mm,不能小于75mm,這又是啥?2、一般都說管道是梁底敷設的,一般大師們算量按照頂層標高減多少算呢?3、末端試水裝置一般管道比主管標高低多少,有時圖紙只畫個末端試水閥,有時畫上個截止閥和壓力表,是單獨計算,還是整套計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、噴淋噴頭有垂直上噴,垂直下噴,直立型,下垂型,邊墻型,隱蔽型,各種各樣,搞得都暈了,算量的時候短立管長度估算多少合適呢?規范中說噴頭離吊頂不能大于150mm,不能小于75mm,這又是啥?這個要看你的圖紙設計為什么形式的垂直上噴,直立型,:一般是頂板以下150至75mm之間。垂直下噴、下垂型也要看吊頂高度。2、一般都說管道是梁底敷設的,一般大師們算量按照頂層標高減多少算呢? 去看一下結構圖紙梁的高度。3、末端試水裝置一般管道比主管標高低多少,有時圖紙只畫個末端試水閥,有時畫上個截止閥和壓力表,是單獨計算,還是整套計算?一般管道要接著地面 末端試水閥按成套計算
2017-10-24 14:36:18
-
答:1、垂直上噴短立管長度=主管道至頂板的距離-75mm;垂直下噴短立管長度=主管道至吊頂的距離;2、一般頂標高-200mm.3、末端試水裝置按成套計算,試水閥、壓力表的安裝高度不用考慮。垂直管道(試水閥所在管道)要計算到地面的高度。
2017-10-25 19:33:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看