LLK連梁識別成框架梁嗎,如果識別成框架梁的話,那么他的腰筋是按墻水平筋設置,還是按照結構說明設置。
LLK連梁識別成框架梁嗎,如果識別成框架梁的話,那么他的腰筋是按墻水平筋設置,還是按照結構說明設置。結構說明(9.9.12 梁腹板高度hw≥450時,應在梁兩側設置側面縱向構造鋼筋,規格詳見后續施工圖圖中標注,構造詳見圖集16G101-1第90頁。)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:LLK連梁屬于連梁。側面筋按剪力墻的水平筋輸入。16G101-1第80頁說明了側面筋構造做法同連梁。
2017-10-15 08:09:29
-
LLK連梁是不能識別成框架梁的,因為連梁和框架梁的構件編碼不一樣、所處的位置也不一樣,其作用也不一樣。
2017-10-20 08:31:32