779763550@qq.com 2017-09-27 14:31:08 | 山東省 土建 | 2273查看 5回答
板雙層雙向鋼筋能重復布筋嗎?
標注中說明:“所有板都是雙層雙向C8@200的,圖中所示鋼筋均為附加鋼筋”。但是在板鋼筋平面圖中,又在局部區域出現了雙層雙向的受力筋標注,且布筋要比原來大或者密。普通板為100厚,局部又增加雙層雙向受力筋標注的板板厚為130.請問出現這種情況,我是應該只按照平面圖中標注的受力筋布置?還是應該在布置了C8@200床層雙向后,再布置圖中標注的雙層雙向的受力筋?現實中有這種重復布筋的情況發生嗎?求您幫助!
補充問題:130厚的這個板也在1~7軸范圍內怎么辦呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
雙層雙向的也可以再布置附加筋的
2017-09-27 14:36:59
-
圖上標注了雙層雙向布置的鋼筋,就不需要再布置雙層雙向c8-200的了。
2017-09-27 14:37:09
-
按XY方向布置,底筋面筋都有的
2017-09-27 14:39:24
-
請注意,圖紙說明的是1軸~7軸雙層雙向布置C8@200
板厚130的注明了配筋信息,按圖示計算。2017-09-27 15:08:02
-
130的板也在1~7軸范圍內怎么辦?
2017-09-27 15:12:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看