浪子 2017-08-17 16:04:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5919查看 6回答
帶E鋼筋問題
老師:請教一下,抗震設計中,框架梁的主筋帶E,箍筋帶E嗎?
剪力墻是只有暗柱帶E?還是連接暗柱的墻身也需帶E(若需帶E是縱向筋、水平筋都帶E嗎)?暗柱的箍筋帶E嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
抗震設計中,框架梁的主筋帶E,箍筋可以 是 不帶E的。
剪力墻 不只是只有暗柱帶E。 連接暗柱的墻身也需帶E(若需帶E是縱向筋、水平筋都帶E ) 暗柱的箍筋 可以 是 不帶E的。
2017-08-17 16:12:04
-
你好:應該是墻構件 和梁構件里的所有鋼筋都帶E,一個帶一個不帶怎么施工呀?沒有一個帶一個不帶的做法。現場會分不清楚的。
2017-08-17 16:13:20
-
帶E鋼筋的使用范圍:
框架,含框剪結構中框架,具體包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墻的柱,不包括非框架梁、樓板,也不包括剪力墻結構中的代號為KL的“框架梁”(沒有框架柱哪來框架梁?剪力墻結構中標識為KL稱“框架梁”不妥,高規7.1.3“跨高比不小于5的連梁宜按框架梁設計”,但它并不是框架梁,而仍然是墻的組成部件)。剪力墻結構、磚混結構等其他結構類型不需要帶E鋼筋;
上述框架構件的縱向鋼筋,箍筋和其他鋼筋不需要帶E鋼筋;
以上說明可以參考使用
2017-08-17 16:16:10
-
你好:箍筋要求帶E,要求剪力墻所有鋼筋帶E,暗柱箍筋帶E.
2017-08-17 16:18:03
-
抗震設計中,框架梁的主筋帶E,箍筋不需要帶E的,剪力墻是連接暗柱的墻身也需帶E(是縱向筋、水平筋都帶E) 暗柱的箍筋不需要帶E的
2017-08-17 18:21:02
-
2023-02-08 10:30:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看