  • 鋼筋帶E問題

    結構圖紙上都有“抗震等級為一,二、三級的框架和斜撐構件,其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;且鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大于1.3;且鋼筋在最大拉力下的總伸長率實測值不小于9%%%。鋼筋的強度標準值應有不小于95%的保障率“,請問這能說明鋼筋是抗震帶E鋼筋嗎?如果不能,怎么樣才能說明鋼筋采用的是帶E鋼筋?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    帶E規定

    帶E鋼筋對有抗震設防要求的結構,其縱向受力鋼筋的性能應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋應采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定:

    1 鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;(強屈比)

    2 鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于1.30;(超強比)

    3 鋼筋的最大力下總伸長率不應小于9%。

     

    根據這個規定,可以認定你的鋼筋是使用帶E鋼筋的

    2014-12-02 15:51:29 

  • 不可以,鋼筋要按設計圖紙里標注的型號去計算,圖紙標注不是抗震的就不能按抗震的去計算,具體的建議你和設計人員去溝通一下

    2014-12-01 16:35:28 

  • 縱向受力鋼筋

    2023-02-18 18:18:23 