123 2017-08-14 17:54:32 | 山西省 安裝 | 2091查看 3回答
電氣配管問題
電氣工程配管中,磚混結構明配和鋼結構支架配管定額中含不含支架?看子目工料機的話里面有螺母,護口還有鍍鋅管卡子這些 ,而暗配的字母不含鍍鋅管卡子,這樣的話是不是說明定額已經包含明配管所需要的支架管卡之類的了?可是定額說明里面又說是所有配管工程內均未包括支架的制安。這個到底該怎么理解,明配管的支架管卡要不要另行計算?求大神指點!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可是定額說明里面又說是所有配管工程內均未包括支架的制安。這個到底該怎么理解,明配管的支架管卡要不要另行計算?求大神指點!答:一、明配管沿墻、沿頂敷設,管道距墻、頂距離小于10公分,采用管卡敷設(固定),此管卡定額子目內已含,不得另行計算。二、明配管沿墻、沿頂敷設,管道距墻、頂距離大于10公分,必須采用支吊架敷設(固定),此支吊架定額子目內未含,支吊架必須另行計算。
2017-08-14 19:57:59
-
明配管支吊架是需要單獨計算的,你說的管卡那是用來卡管道用的不是支架,望采納
2017-08-14 18:46:12
-
簡單明了的解釋定額只是包含了固定的管卡(貼墻、貼頂敷設線管固定用的),但是如果吊裝,就需要吊桿(就是圓鋼),這個定額不包含,需要單獨計算吊桿(圓鋼的量),執行一般鐵構件制作安裝、
2017-08-14 22:21:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看