板磚工 2014-06-26 10:56:14 | 山西省 安裝 | 765查看 7回答
電氣配管問題!!!
實際施工或預算時,是那種配管方式?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:一般施工,不設接線盒,接線盒影響美觀。但布管是板頂的燈直接到板頂燈位,然后從任意的板頂燈位到壁燈的。
2014-06-26 12:38:56
-
實際施工或預算時,是那種配管方式?
實際施工應該有接線盒
2014-06-26 11:02:52
-
現在沒有加接線盒的了,壁燈應該使用兩根立管。
2014-06-26 11:22:56
-
必須看圖紙的說明才能確定的。
2014-06-26 11:02:38
-
兩種都有,第一種要另計接線盒和接線盒盲板
2014-06-26 11:04:28
-
如果是預埋管的,規范做法應按右側兩條立管方式施工。如果按左側做法,會因為多了接線盒影響美觀和導致穿線不便,也容易在接線盒位置造成安全隱患。但實際施工中個別施工隊會為了省一點點料,會按左側做法,但實際上是省不了多少錢,還多了功夫降低了質量
如果是明敷管線,就應按左側做法為宜。相對美觀一些。
2014-06-26 15:39:21
-
實際施工或預算時,是按右邊那種配管方式是按兩根立管沒有接線盒的那種。
2014-06-26 16:42:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看