Tibers 2017-06-13 16:23:30 | 北京市 安裝 | 8759查看 3回答
防雷接地的均壓環是什么
防雷接地中以建筑物主筋作為引下線,基礎地梁作為接地母線,圖中和說明中沒有說到圈梁和引下線的連接,那么均壓環還需要每層都圈梁都要算一次嗎?引下線與接地母線的焊接處是不是數引下線的個數乘以柱內主筋數
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
均壓環是高層建筑物為防止擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,二類45米,三類60米),每隔6米設一均壓環。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接。
2017-06-13 16:36:02
-
均壓環每層都需要計算的。引下線與母線焊接點=引下線個數,不需要乘柱內主筋數。望采納
2017-06-13 16:36:31
-
首先確定你的工程是幾類建筑,一類30米,二類45米,三類60米。達不到此要求是不用考慮的。 看圖紙上的引下點即可
2017-06-14 08:18:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看