小盧 2020-06-20 12:41:27 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 2625查看 2回答
均壓環和鋼鋁窗接地
這是不是每層設置均壓環,然后每層的空調板與門窗也要和均壓環可靠連接。均壓環為每層建筑的外輪廓,鋼鋁窗接地就是數數個數就行吧。
2020-06-20 12:41:58 補充
均壓環工程量為每層建筑的外輪廓
2020-06-20 12:49:22 補充
還有這個圖片,人工接地極是不是就是在-1層(地下就1層)沿著建筑外墻輪廓量一圈就行了。相當于接地母線,需要乘以3.9%。對嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、描述正確。
二、描述正確,但工程量不能乘以系數3.9%,這一點上北京定額與全統定額、外省市定額不同,已經含在定額子目中。即;100米的接地母線安裝是按103.9米核算的人材機費用,以及103.9米的的鍍鋅扁鋼費用。
首次提交 2020-06-20 15:42:28 最近修改2020-06-20 15:43:52 (修改過1次)
-
1、均壓環是建筑外輪廓,門窗接地是數個數
2、人工接地計算接地母線長度即可,需要乘1.039
2020-06-20 13:07:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看