背著十字架的狼 2016-12-24 15:06:28 | 北京市 安裝 | 2288查看 2回答
大海那本規范上面提到過如何根據地區的防雷級別做均壓環?我想知道北京的樓房多高開始做均壓環?
大海那本規范上面提到過如何根據地區的防雷級別做均壓環?我想知道北京的樓房多高開始做均壓環?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
大海那本規范上面提到過如何根據地區的防雷級別做均壓環?我想知道北京的樓房多高開始做均壓環?
答:一、QX/T106-2009《防雷裝置設計技術評價規范》
10 均壓環 在多雷及以上地區,第一、二、三類的防雷建筑物應在30米以下每三層設計一個均壓環,在30米以上每兩層或垂直間距不大于6米設計一個均壓環。二、IEC62305-3-2006
對比IEC高層建筑側擊雷防護的相關要求,QX/T106-2009《防雷裝置設計技術評價規范》中關于均壓環的設置要求明顯過于嚴苛。
5.2.3劃定60米以上建筑有側擊雷防護需求,且【注】中強調側擊雷造成的風險很低??梢哉f,《防雷裝置設計技術評價規范》關于均壓環的設置要求既不經濟也無必要。個人以為均壓環的設置按照《雷規》相關條款實施即可滿足側擊雷防護的要求。三、《建筑物防雷設計規范GB 50057-2010》
4.2.4當建筑物高度超過30m時,首先應沿屋頂周邊敷設接閃帶,接閃帶應設在外墻外表面或屋檐邊垂直線上或其外。并必須符合下列要求:
4 建筑物應裝設等電位連接環(原為均壓環),環間垂直距離不應大于12m,所有引下線、建筑物的金屬結構和金屬設備均應連到環上。等電位連接環可利用電氣設備的等電位連接干線環路。
7 當建筑物高于30m 時,尚應采取以下防側擊的措施:
1 ) 從30 m起每隔不大于6m沿建筑物四周設水平接閃帶并與引下線相連;
2 ) 30m及以上外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接2016-12-24 15:12:17
-
大海那本規范上面提到過如何根據地區的防雷級別做均壓環?我想知道北京的樓房多高開始做均壓環?
答:北京定額依據《華北標》圖集編制的,均壓環依據92DQ13-27頁圖示計算。30米開始,往上每隔三層(12米)做一層。
2016-12-25 08:43:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看