yu****@163.com 2013-11-26 17:41:30 | 北京市 安裝 | 7713查看 4回答
關于防雷接地中均壓環的工程量計算問題
均壓環到底該每隔幾層設一個呢?規范上是一類建筑超過30米, 二類建筑超過45米,三類建筑超過60米。現在我的是二類建筑,高度是83米。請問該如何設置均壓環,網上有以下幾種說法,不知道哪個是正確的。 第一種設置方法:45米以下部分不設置,45米以上部分,每隔三層設置一個均壓環。 第二種設置方式:45米以下部分每隔三層設置一個,45米以上部分,每隔兩層設置一個。 第三種設置方式:從第一層到最頂層,每隔三層設置一個。 還有的說不是每隔三層,而是每隔6米。高手們請幫忙解答
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一級防雷:不設均壓環。
二級防雷:十層(30米)以下部分不設置(不含十層、30米),十層(30米)以上部分,每三層(相隔二層)設置一層均壓環。
三級防雷:從首層起,每層均設均壓環。
2013-11-27 09:05:59
-
有設計要求的啊。圖紙總說明上。地區之間有區別的。我現在做的那個項目總高度85米,60米以下三層一設。60米上層層設。
2013-11-26 18:23:15
-
你好:主要按規范確定
2013-11-26 17:44:50
-
第一種方法正確,45米及45米以上部分,每隔三層設置一個均壓環
請注意看你設計說明或者規范及圖集
2013-11-27 09:08:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看