81****@qq.com 2017-06-05 15:00:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 660查看 1回答
基礎層柱、墻插筋問題
審計說,基礎層不需要設置墻柱,在-1層設置墻柱標高到基礎底標高就好了,我是基礎層和-1層都畫了,兩者相差很大的鋼筋量,基礎層需要設置嗎? (合同明確不可以計算搭接,不存在搭接問題)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納合同明確不可以計算搭接,不存在搭接問題,這樣就不需要再基礎層繪制了,不過要確保-1層的墻柱的底標高和基礎層的基礎相接的
2017-06-05 15:08:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看