96****@qq.com 2017-05-31 17:06:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2387查看 2回答
暗梁被基礎包裹的,計算式是否需要考慮暗梁左右及下方的保護層?
如圖,暗梁被基礎所包裹,在計算鋼筋時,可否不需扣除左右及下方的保護層厚度?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:暗梁被基礎所包裹,在計算鋼筋時需扣除左右及下方的保護層厚度,施工也是按照扣除施工的。
2017-05-31 17:16:07
-
你好:上下應該是要考慮的,左右在基礎內可以不考慮保護層。
2017-05-31 17:16:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看