coli 2014-06-15 10:11:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1121查看 5回答
剪力墻連梁拉筋問題
我想知道,按照11G平法圖集,剪力墻中的連梁,是不是都要設置拉筋?當梁寬≤350mm時候,直徑為6?軟件默認為(a6)。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果圖紙另有其它的按其它輸入
2014-06-15 10:15:41
-
這也按照設計要求進行輸入設置。
2014-06-15 10:15:26
-
有側面筋就必須有拉筋的。
2014-06-15 10:15:45
-
你好:軟件里連梁沒有側面筋時也要輸入拉筋的信息,否則連梁里水平筋通過時不會計算拉筋了,這是軟件里沒有處理好的地方之一。
2014-06-15 11:03:06
-
2014-06-15 15:13:02