狼小子 2017-03-06 15:32:35 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1640查看 2回答
圖紙中的L1之類定義時,是不是非框架梁,那么在原位標注時,軟件會變成框架梁
圖紙中的L1之類定義時,是不是非框架梁,那么在原位標注時,軟件會變成框架梁,只是出什么問題了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:定義時,你輸L1,類型選擇非框架梁,布置后,不會變成框架梁的。
2017-03-06 15:36:08
-
您是識別的嗎?
2017-03-06 16:57:59
-
當非框架梁以暗柱為支座軟件在原位標注時,總是提示“是否轉換成框架梁”的問題?
各位大俠:當非框架梁以暗柱為支座軟件在原位標注時,總是提示“是否轉換成框架梁”,此時我該怎么處理,是否全部轉換成框架梁呢,可是圖紙上明明標注的是“L”啊?我該怎么辦?
-
梁畫完后,框架梁原位標注完成,非框架梁L、連梁LL沒有原位標注,畫完后,匯總計算時,提示樓層中有未提取梁跨的梁,是非框架梁,問非框架梁L、連梁LL也要提取梁跨嗎?,如果不提取梁跨就沒法匯總計算嗎?
-
定義的基礎聯系梁和框架梁代碼都是L,在畫框架梁的時候能不能不讓基礎梁顯示,按代碼L,框架梁也就沒有了。還有梁剛畫上是粉色的,想讓他變成綠色只能一個個原位標注嗎?太麻煩了吧,有沒有簡單的方法
-
圖紙上框架梁的中間支座鋼筋只在一邊標注,表示支座兩邊的鋼筋相同,在鋼筋算量軟件中,原位標注框架梁的中間支座鋼筋時,是兩邊都標注嗎?還是只標注一邊?及第一跨的右支座和第二跨的左支座是否都標注?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看