东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 當非框架梁以暗柱為支座軟件在原位標注時,總是提示“是否轉換成框架梁”的問題?

    各位大俠:當非框架梁以暗柱為支座軟件在原位標注時,總是提示“是否轉換成框架梁”,此時我該怎么處理,是否全部轉換成框架梁呢,可是圖紙上明明標注的是“L”啊?我該怎么辦?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 彈出該對話窗時點擊“否”,若轉化為框架梁其錨固就改變了。

    2011-11-14 08:03:14 

  • 各位大俠:當非框架梁以暗柱為支座軟件在原位標注時,總是提示“是否轉換成框架梁”,此時我該怎么處理,是否全部轉換成框架梁呢,可是圖紙上明明標注的是“L”啊?我該怎么辦? 選否就行了,當非框架梁遇到框架柱,剪力墻柱的時候軟件會自動提示是不是要轉換的,你以框架梁為支座就不會有,按照圖紙計算就行了

    2011-11-14 08:04:32 

  • 各位大俠:當非框架梁以暗柱為支座軟件在原位標注時,總是提示“是否轉換成框架梁”,此時我該怎么處理,是否全部轉換成框架梁呢,可是圖紙上明明標注的是“L”啊?我該怎么辦? 回答:框架梁與非框架梁錨固不同,點擊“否”即可。

    2011-11-14 08:35:38 

  • KL應該是框架梁,L應該是非框架梁。你點否繼續即可。 非框架梁一樣是以剪力墻、端柱、框支柱為支座的。 如果點“是”當做框架梁計算,差距是錨固的鋼筋。 下圖為軟件中框架梁和非框架梁端部支座節點錨固要求。

    非框架梁

    原位標注

    2011-11-14 09:07:31 

  • 同意二樓的。

    2011-11-14 09:22:28 

  • 點擊“否”繼續就可以。

    2011-11-14 08:16:49 