鋼筋 2009-12-30 16:52:46 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2142查看 2回答
框架柱與主梁交接箍筋加密
框架柱與主梁交接箍筋加密在梁上要設置3根箍筋間距50mm,怎么布置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你是說梁上起柱嗎,軟件不會有加密箍筋的,還是你手工在編輯鋼筋里加上,每處6根吧。截個圖給你看看: 布置方法是:是在距離框架柱50mm后開始布置第一根,然后在按間距50mm放置二根。最后再按圖紙給的間距布置。 主梁與框架柱交界處是按主梁的加密區處理的,不是加三根。
2009-12-30 17:13:42
-
是在距離框架柱50mm后放置一根,讓后在隔50mm放置一根以此類推,而不是緊挨框架柱放置。
2009-12-30 17:03:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看