々鵬 2016-11-27 22:40:03 | 北京市 安裝 | 4155查看 1回答
接地電阻測試
接地等電位箱執行接地電阻測試,就是說從等電位箱到斷接卡子測試一次電阻,然后斷接卡子到接地極再測試一組電阻嘛?那定額中是計算一個組嘛?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
接地等電位箱執行接地電阻測試,就是說從等電位箱到斷接卡子測試一次電阻,然后斷接卡子到接地極再測試一組電阻嘛?那定額中是計算一個組嘛?
答:斷開一處接地測試點(斷接卡子),用兆歐表測試接地電阻值,直到電阻值合格,計算為“一組”。即每處斷接卡子為一組(不論測試幾次,合格才算一組)
注:測試接地電阻值是斷接點與40 米外的室外土壤(兆歐表上插入土中的插針)之間的電阻值;不是斷接點與等電位箱、接地極之間的測試。
2016-11-28 06:43:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看