防雷接地的接地電阻測試
只有設計指定的接地測試點才做接地電阻測試,代斷接卡子制作安裝吧。不是所有的利用結構主筋做引下線的點都做測試點吧。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.不是每一根引下線都有接地測試點的。 2.每個接地測試的必須做做接地電阻測試,不合格的需要補打接地極,直至接地電阻合格為止。 3.沒有接地測試點的,按整個接地系統做一次接地電阻測試。
2013-06-05 16:38:47
-
你好 1.是的.你說的是正確的,一般利用主筋引下時會有很多處,但作為接地測試點的一般我們把該建筑的四周陽角處作為接地測試點.留出1.5m~2m的扁鋼即可. 希望對你有幫助..
2013-06-05 10:09:45
-
只有設計指定的接地測試點才做接地電阻測試,代斷接卡子制作安裝吧。不是所有的利用結構主筋做引下線的點都做測試點吧。 接地測試點只有接地極處才做(不是每根,而是每組),有幾處接地極做幾組。
2013-06-05 10:26:12
-
只有設計指定的接地測試點才做接地電阻測試,代斷接卡子制作安裝吧。不是所有的利用結構主筋做引下線的點都做測試點吧。 答:所有的接地系統均需要做接地測試的。
2013-06-05 10:44:48
-
每個建筑物至少測兩點
2013-06-05 17:14:59
-
施工中,樓頂的防雷網也要測試接地電阻,在計算接地電阻測試點工程量時,需要加上樓頂嗎?