zuyanfang 2016-10-15 11:06:53 | 湖北省 其他專業 | 6279查看 2回答
關于礦物質電纜敷設套定額的問題--湖北安裝定額
礦物質電纜套定額13定額, 1.如果是三芯電纜,如何套定額?是按1芯的乘以3,還是套四芯的? 2.如果是2芯電纜,如何套定額? 3.如果是5芯電纜,怎么套定額?我怎么看見廣聯達,一芯電纜敷設定額下面竟然也可以換算,比如說5芯乘以1.3,六芯乘以1.6 4.2、3、5芯的電纜終端頭如何套定額? 5.2、3、5芯的電纜中間頭如何套定額?幾米一個中間頭? 以上問題都是針對礦物質電纜,謝謝!急用!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納還是套電力電纜的子目,五芯以上該乘以系數乘系數,與普通電纜只是材料價格不一樣
2016-10-15 15:12:54
-
已采納
礦物質電纜套定額13定額,
1.如果是三芯電纜,套“三芯(連地)”定額,不是按1芯的乘以3。
2.如果是2芯電纜,套“三芯(連地)”定額。
3.如果是5芯,套“三芯(連地)”定額,然后定額要乘以一個1.3系數;比如說5芯乘以1.3,六芯乘以1.6是因為定額是按 “三芯(連地)”編制的,對于5芯、6芯要乘以系數調整。
4.2、3、5芯的電纜終端頭,根據電纜單芯截面面積選擇套“電纜終端頭”定額。
5.2、3、5芯的電纜中間頭,根據電纜單芯截面面積選擇套“電纜中間頭”定額,中間頭設置時設計有要求時按設計要求設置,否則按250m一個中間頭。
2016-10-15 12:39:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看