chouroc 2016-09-04 11:46:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1798查看 3回答
剪力墻豎向鋼筋排布相關問題求解。
1、剪力墻縱向鋼筋排布,經過同墻寬的暗柱時,剪力墻豎向鋼筋要不要排布到暗柱內?請提供依據,謝謝; 2、當剪力墻比暗柱寬時,暗柱一側平齊剪力墻,此時剪力墻鋼筋如何布置?請提供依據,謝謝?問題補充:三、請問墻拉筋,是否需要布置在暗柱內?有沒有規范圖集支持?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻的豎向鋼筋是不布置到暗柱,或端柱內的,都是布置到柱邊的
追問(2016-09-04 14:43:12):第二問請問如何排布,謝謝【從截圖中可以看到就是從柱邊排布的,第一根距離暗柱主筋為一個間距s的】追問(2016-09-05 07:35:27):請問墻拉筋,是否需要布置在暗柱內?有沒有規范圖集支持?謝謝【墻拉筋是不會布置在暗柱內的,暗柱內有自己的箍筋拉筋不會重疊布置的】2016-09-04 11:49:09
-
1、剪力墻縱向鋼筋排布,經過同墻寬的暗柱時,剪力墻豎向鋼筋要不要排布到暗柱內?
你好:剪力墻的豎筋從暗柱主筋一個豎筋間距開始布置。
2、當剪力墻比暗柱寬時,暗柱一側平齊剪力墻,此時剪力墻鋼筋如何布置?在暗柱外豎筋在剪力墻里要布置一排豎筋。目前沒有這種暗柱沒有墻寬的現象。
2016-09-04 12:00:53
-
11G101-1圖集68-73頁。
2016-09-05 11:03:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看