liu83839 2010-06-27 20:12:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 4回答
剪力墻豎向鋼筋問題
我在用鋼筋算量2009計算剪力墻鋼筋時,其豎向鋼筋的錯開距離為0.3laE,而不是03G101-1中規定的500mm。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你在工程設置剪力墻節點信息里修改 軟件按常規做法設置的,具體工程有差異要自行調整,如果你經常做的工程都要修改,你可以修改設置后保存模板,下次直接調用即可
2010-06-27 20:14:31
-
03G101-1中規定的是大于大于等于500mm。0.3Lae,在這個區間的。
2010-06-27 20:20:26
-
這個問題是施工人員下料時應該考慮的問題,其實錯開的距離無論為多少,不影響鋼筋計算的。軟件暫時還沒有這樣的設置,隨著軟件的升級改進,以后會考慮這個問題的設置的。
2010-06-28 09:10:30
-
軟件已經考慮了。將“計算設置---剪力墻--32選項(墻身鋼筋搭接長度)”下拉選擇“按平法圖集計算”即可。
2010-07-01 08:32:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看