chouroc 2016-09-04 11:37:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2392查看 3回答
剪力墻內有構造暗柱,剪力墻豎向鋼筋排布的問題?
1、剪力墻的豎向鋼筋要不要排布到構造暗柱內?能否給證據?謝謝。 2、外墻剪力墻寬300,而暗柱內側與外墻內側平齊,暗柱寬200,請問剪力墻鋼筋縱向鋼筋如何布置?能否給證據?謝謝問題補充:3、請問墻拉筋,是否需要布置在暗柱內?有沒有規范圖集支持?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、剪力墻的豎向鋼筋不需要排到標注GBZ,GAZ等所有的暗柱內,暗柱本身有豎向鋼筋。詳見12G901-1的排筋布置圖
2、你說的墻寬大于暗柱的情況,下常情況下,與暗柱平的那側不需要布置墻縱筋,原理同上
另一側應該有墻的縱筋,否則那100就沒有鋼筋了。不過你說的暗柱與墻不同寬的情況,很少見,大部分是設計師沒有注意或考慮不周全所致,例如地下部分是兩個設計院設計的,或者地下部分的墻柱是分兩部分設計的等。如果在圖紙會審的時候提出來,一般都會進行更改。
2016-09-04 16:55:04
-
1、剪力墻的豎向鋼筋要不要排布到構造暗柱內?能否給證據?謝謝。 2、外墻剪力墻寬300,而暗柱內側與外墻內側平齊,暗柱寬200,請問剪力墻鋼筋縱向鋼筋如何布置?能否給證據?
1.剪力墻的豎向鋼筋是要排布到構造暗柱內的.
2.外墻剪力墻寬300,而暗柱內側與外墻內側平齊,暗柱寬200,剪力墻縱向鋼筋外側正常布置,內側連通暗柱,豎向鋼筋外側正常排布,內側布到暗柱邊.
2016-09-04 14:43:01
-
11G101-1圖集68頁至73頁。
2016-09-05 11:01:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看