chouroc 2016-09-04 11:49:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1348查看 4回答
關于剪力墻縱向鋼筋排布事宜請教各位老師
1、剪力墻縱向鋼筋排布,經過同墻寬的暗柱時,剪力墻豎向鋼筋要不要排布到暗柱內?請提供依據,謝謝; 2、當剪力墻比暗柱寬時,暗柱一側平齊剪力墻,此時剪力墻鋼筋如何布置?請提供依據,謝謝?問題補充:請問墻拉筋,是否需要布置在暗柱內?有沒有規范圖集支持?謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
實際施工時墻拉筋肯定要連續布置,軟件布置后你可以復核檢查下拉筋的數量。
2016-09-04 13:59:43
-
剪力墻的豎向鋼筋是不布置到暗柱,或端柱內的,都是布置到柱邊的,你可以看下12g901圖集的鋼筋排布的
2016-09-04 11:56:26
-
1、剪力墻縱向鋼筋排布,經過同墻寬的暗柱時,剪力墻豎向鋼筋要不要排布到暗柱內?
你好:剪力墻的豎筋從暗柱主筋一個豎筋間距開始布置。
2、當剪力墻比暗柱寬時,暗柱一側平齊剪力墻,此時剪力墻鋼筋如何布置?在暗柱外豎筋在剪力墻里要布置一排豎筋。目前沒有這種暗柱沒有墻寬的現象。
2016-09-04 11:55:04
-
11G101-1圖集68-73頁。
2016-09-05 11:02:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看