  • 剪力墻轉角墻水平筋問題?

    1)剪力墻水平鋼筋轉角搭接要求,在11G101-1第68頁轉角墻(三)中,轉角墻搭接為Lle(Le),這個部位是100%搭接區,軟件設計為1.2Lle,在圖集12G901-1第3-6頁,轉角墻三節點大樣表示:應該為1.6*Lle; 2)端部轉角墻11G101-1圖集沒有節點大樣,在12G9.1-1第3-7頁,表示外側剪力墻水平筋應為Lle(Ll),鋼筋算量軟件無此節點選項,應該如何處理?

    問題補充:最好不要說在單構件手工處理,呵呵

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:1)剪力墻水平鋼筋轉角搭接要求,在11G101-1第68頁轉角墻(三)中,轉角墻搭接為Lle(Le),這個部位是100%搭接區,軟件設計為1.2Lle。軟件里計算沒有問題的請注意一下剪力墻的豎筋和水平筋的搭接與接頭的百分率是沒有關系的,統一都是按1.2LaE考慮的。圖集中明確了在11G101-1的67頁里有。

    2)最好是按照圖紙中要求選擇的圖集里的要求來做,如果有不統一的做法時可以與設計人員聯系,因為12G和11G出圖集的不是同一班人,

    在剪力墻的節點設置里選擇第3個就是。