會飛的魚 2016-04-21 21:31:55 | 湖北省 安裝 | 1631查看 2回答
管道連接方式問題
如圖: 施工說明中,室內給水主干管采用PSP鋼塑復合管,雙熱熔連接, 設計說明中圖標中,給水管DN<100采用絲扣,≥100卡箍, 請問,1、應該怎么確定管道連接方式, 2、埋地1米一直到出墻外1.5的管道,材質怎么確定,是復合管還是鋼絲網骨架HDPE管?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、應該采用的管道連接方式,給水管DN<100采用絲扣,≥100卡箍確定管道連接方式。
2、埋地1米一直到出墻外1.5的管道,材質同室內一樣是復合鋼管。
2016-04-22 08:47:40
-
1、按照給水管DN<100采用絲扣,≥100卡箍確定管道連接方式。 2、埋地1米一直到出墻外1.5的管道,材質確定,是復合管還是鋼絲網骨架HDPE管---按室外管道的材質。
2016-04-22 07:33:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看