xiekun380 2015-12-30 14:23:07 | 遼寧省 其他專業 | 5539查看 4回答
電氣工程中防雷引下線利用柱主筋焊接時候,土建已經做了電渣壓力焊接,電氣工程還給利用柱主筋焊接嗎
有誰知道在電氣工程中防雷引下線利用柱主筋焊接子目,土建已經對所有柱主筋做了電渣壓力焊接,電氣工程還給利用柱主筋焊接這一項嗎,有人說遼寧省造價總站總工程師回答說給,但又不下文件說明給。既然柱主筋已經是一根通長鋼筋了,電氣工程就不需要再對鋼筋做焊接了,實際施工中也是這樣,只做由柱主筋引到避雷網和與圈梁焊接即可。我是個白帽子,不懂,但我不想做白帽子啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
柱內主筋土建已經做了電渣壓力焊接,電氣還要不要給利用柱主筋引下線焊接子目?
答:不需要(電渣壓力焊,比鋼筋跨接焊,通過雷電的效果更好)。
2015-12-30 16:00:08
-
電氣安裝里的子目是不計主材的,因為主材已包含在主體。所以也談不上焊接的說法
2015-12-30 20:51:03
-
無需再進行跨接焊接。依據《GB50169-2006》中第3.5中避雷針(帶)與引下線之間的連接應采用焊接或熱劑焊(放熱焊接)。我的理解電渣壓力焊利用藥劑將鋼筋高溫,,加熱后已經溶接為一體了,它的強度連結構的負荷所需都能滿足,當然也能承載雷擊電流,將之導引入大地,所以無需再進行跨接了,因為跨接的作用是因為機械連接時導體截面不夠,或者說是強度不夠而進行的復加連接。
2015-12-30 15:05:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看