nan 2015-12-11 11:17:21 | 遼寧省 安裝 | 5673查看 5回答
衛生間的排水立管用安裝伸縮節和阻火圈嗎
衛生間的排水立管用安裝伸縮節和阻火圈嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:阻火圈只有高層建筑的塑料排水管道需要安裝,伸縮節只要是塑料排水管道就要層層安裝的。
2015-12-11 15:53:25
-
衛生間的排水立管是否用安裝伸縮節,由設計圖中標否決定,設計要求安裝時,也不可再計取[管道安裝定額中已經包括在內],阻火圈不用設計說明也需要安裝,[這是防火設置不可少的,計算量只計算其主材項,不可再計算其他人工、輔材、機械費了]。
2015-12-11 16:21:55
-
衛生間的排水立管用安裝伸縮節:根據GB50242-2002 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范5.2.4規定:排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節。如設計無要求時,伸縮節間距不得大于 4m。 也就是說伸縮節間必須要有,阻火圈設置只局限于高層建筑依據:GB50242-2002 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范5.2.4規定:高層建筑中明設排水塑料管道應按設計要求設置阻火圈或防火套管。
2015-12-11 17:39:02
-
看圖紙說明,因具體工程而不同
2015-12-11 11:27:58
-
衛生間的排水立管用安裝伸縮節和阻火圈嗎
答:阻火圈是每層必裝的,伸縮節是根據設計每兩層或者三層加裝一個。這個是必須要安裝的
2015-12-11 11:27:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看