nan 2015-12-09 10:43:14 | 遼寧省 安裝 | 7725查看 4回答
衛生間排水支管穿樓板需要安裝阻火圈嗎
衛生間排水支管穿樓板需要安裝阻火圈嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排水支管多大管徑,如果是110或者以上的塑料管要安裝;規范上要求的是110及以上的塑料管必須安裝,如果110以下而設計說明又沒要求的就不用安裝了,當然如果設計說明單獨要求了就裝。
2015-12-09 11:55:52
-
需要防火膠泥封堵
2015-12-09 11:43:59
-
衛生間排水支管穿樓板不需要安裝阻火圈,阻火圈的作用:阻火圈是由金屬材料制作外殼,內填充阻燃膨脹芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在樓板或墻體部位,火災發生時芯材受熱迅速膨脹,擠壓UPVC管道,在較短時間內封堵管道穿洞口,阻止火勢沿管道洞口蔓延上層。阻火圈設置參照CECS185-2005建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管管道工程技術規程。如圖
2015-12-09 14:36:18
-
支管穿樓板時如設計無要求時不需安裝阻火圈。
2015-12-09 16:02:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看