夢不死 2014-02-25 11:58:42 | 遼寧省 安裝 | 1433查看 4回答
管道保溫問題
請問各位老師 我的圖紙說明上是這樣寫的 所有給水橫管及管井內給水立管 吊頂和管井內的排水管均做防結露保溫 1.在此圖紙中給、排水立管并沒有在管井內啊?分布在不同的位置 2.各樓層衛生間內的分支給排水橫管及與衛生器具相連的短立管還需要做保溫嗎??3.埋地的給水橫管也需要做保溫對不??而的排水橫管是不是就不需要做保溫了??總是分不清保溫范圍 越詳細越好 謝啦
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問各位老師 我的圖紙說明上是這樣寫的 所有給水橫管及管井內給水立管 吊頂和管井內的排水管均做防結露保溫 1.在此圖紙中給、排水立管并沒有在管井內啊?分布在不同的位置
回復:設計有時候是簡單復制其他工程的設計說明,需要自己結合實際理解。這種沒有在管道井的,而是設計在廚房或衛生間的單獨立管,在室內,不需要保溫;
2.各樓層衛生間內的分支給排水橫管及與衛生器具相連的短立管還需要做保溫嗎??
回復:室內不需要;
3.埋地的給水橫管也需要做保溫對不??
回復:只要在凍層之下,可不做保溫,但是根據你 的說明,做保溫也屬合理;
而的排水橫管是不是就不需要做保溫了??
回復:排水一般不做保溫,都是設計在當地凍層之下;
總是分不清保溫范圍 越詳細越好 謝啦
回復:相互交流學習,不客氣。
2014-02-25 14:42:46
-
第一和第二條不用做,第三條一般說明上都有,埋地部分做保溫和防腐
2014-02-25 12:56:15
-
你好:結露保溫,排水管道不做,給誰管道地上做,埋地部分不做。
2014-02-25 12:01:20
-
1.不保溫
2.不用保溫
3.具體看設計
2014-02-25 12:00:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看