maoer_123 2015-12-08 16:58:55 | 北京市 安裝 | 4658查看 5回答
照明配線根數問題
照明配線系統圖中穿線ZN-BV-4*2.5,穿管跟數為4根(如圖1)。 平面圖(如圖2)中到燈具1、2的配管標注穿3根線,到3、4、5、6號燈具未標注穿幾根管。到3、4、5、6這幾個燈具的穿管根數本人有些疑惑,是按系統圖默認的穿4根管嗎? 我現在自己理解應該也和1、2燈具一樣是穿3根管。不知對不對,就前輩賜教,多謝多謝。問題補充:此回路電源為雙電源應急照明配電箱。請問,如果是雙電源供電,是不是平面圖中的管線根數就標少了?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按圖所示
2015-12-08 21:01:39
-
照明配線系統圖中穿線ZN-BV-4*2.5,穿管跟數為4根(如圖1)。 平面圖(如圖2)中到燈具1、2的配管標注穿3根線,到3、4、5、6號燈具未標注穿幾根管。到3、4、5、6這幾個燈具的穿管根數不是按系統圖默認的穿4根管的, 我現在自己理解應該也和1、2燈具一樣是穿3根管,從圖上標注應該是2根線的。
2015-12-08 17:59:17
-
圖紙上未標注的為2根線。
2015-12-08 19:15:41
-
同意二樓的分析。
2015-12-09 08:28:42
-
配電箱系統圖中的4根是只表示在箱引出的第一段的導線根數,要第一段引至后面的按平面圖中標注定。
2015-12-09 08:41:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看