lonely3504 2015-03-20 08:57:59 | 北京市 安裝 | 4153查看 6回答
照明系統中配管內導線根數如何確定?
照明平面圖中導線回路未標明導線根數,那么配管內的導線根數該如何確定?如果按照系統圖中的配線根數計算正確嗎?還是按照燈至燈三根燈至插座兩根的原則計算?如果我想學習相關知識有什么資料或書籍嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納沒有標注的,在配電箱的配線圖上都會給出這條線路的基礎配線量,按那個就行
2015-03-20 09:46:08
-
按系統圖中配置根數計算。
2015-03-20 09:49:05
-
配管內的導線根數為平面圖中未標明導線根數除單聯開關為兩根外,插座及照明均為三根。
2015-03-20 09:11:43
-
這個一定要看系統圖,找到對應接的什么回路,開關也好、燈具也好 原則上2根線就能帶動,火線和零線足矣,大多數是3根線是因為加了一竁o(hù)線而已,插座普遍是3根線,照明回路里面偄銊e的線段可能5根6根都有可能,為什么?因為遇到多聯開關比如四聯開關分別控制四個燈的時候,開關豎直部分的線段就是(1+4)5根線出來,如果不是馬上接燈,那第一段就是2+4=6根線,然后慢慢遞減。無論線路怎么復雜,記住零線,保護線可以隨便搭接,火線必須先通過開關再接用電設備,如果想分別控制幾個設備,那么線路分頭那點就有幾根火線,比如上面的6根線,4根為火線,因為邑?個燈,零線,保護線 隨便搭接 。
2015-03-20 09:48:51
-
照明平面圖中導線回路未標明導線根數,那么配管內的導線根數按系統圖紙標注計算
2015-03-20 11:13:56
-
不能一概而論,需結合系統圖和平面圖一起看,還要知道控制原理,有時還會遇到單聯雙控、雙聯雙控、單聯三控就不是那么簡單了。
2015-03-21 09:28:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看