熠峰 2017-07-11 10:24:32 | 北京市 安裝 | 1783查看 3回答
關于配管內配線的根數,如何理解
像這樣接雙聯開關時豎向上下反都是5根配線嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從開關上返應該是三根線,但因為,燈具接地線和零線要借道而過,所以管內穿了5根線,但后兩根并不需要進開關。
2017-07-11 10:42:25
-
對
2017-07-11 10:26:53
-
是的,你說的對,望采納
2017-07-11 10:33:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看