消防新規范中的各種點數指什么? 和斷路隔離器連接的D線是指什么線?
一圖中所說的每一總線回路連接的設備部超過200點,任一臺消防聯動控制器地址總數或火災報警控制器所開展的各類模塊不超過1600點,每一聯動總線回路連接設備總數不超過100點。 這里的200點、1600點、100點份在圖二中指什么? 圖二中和斷路隔離器連接的D線是電源總線嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一圖中所說的每一總線回路連接的設備部超過200點,任一臺消防聯動控制器地址總數或火災報警控制器所開展的各類模塊不超過1600點,每一聯動總線回路連接設備總數不超過100點。 這里的200點、1600點、100點份在圖二中指什么?
1,200點是指單個回路的連接點位不超過200個(包括所有的探頭和模塊以及帶地址的手報、聲光等)
2,1600點是指控制器的總點數,即不能超過8個回路
3,100點是指單個回路上的聯動點數不能超過100個(比如聯動模塊等聯動點位的)
圖二中和斷路隔離器連接的D線是電源總線嗎?
是的,是24V電源線
2015-11-02 18:40:53
-
三)定額應用注意事項:
1.自動報警系統調試點位:
(1)報警控制器總線制的點數;所帶的有地址編號的報警器件(探測器、報警按鈕、警鈴、模塊等)的數量,如果由一個模塊控制數個探測器,只能計為一個點。
(2)聯動控制器總線制的點數;所帶的有控制模塊的數量,就是點數。
(3)報警聯動一體機總線制的點數;所帶的有地址編碼的報警器件和控制模塊的數量總和。
2.消火栓滅火系統調試:一個消火栓啟泵按鈕算一個點。
3.自動噴水滅火系統調試:一個水流指示器算一個點。
4.消防水炮控制裝置調試:一臺水炮算一個點。
5.消防水泵聯動調試(控制箱對消防泵的強電調試):一臺控制箱算一個點。
6.切斷非消防電源調試(消防模塊對帶消防模塊照明、動力配電箱柜的切非調試):每一臺帶切非模塊的配電箱為一個點。
圖二中和斷路隔離器連接的D線是電源總線嗎?
答:不是電源總線,是24V電源線。
2015-11-03 08:45:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看