背著十字架的狼 2015-11-01 16:40:40 | 北京市 安裝 | 4242查看 1回答
火災自動報警新規范中短路隔離器起什么作用?
火災自動報警新規范中短路隔離器起什么作用? 哪些設備要通過導線和短路隔離器連接? 我的理解是不是所有的輸入輸出模塊都要用電源線和短路隔離器連接?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
短路隔離器在總線制火災自動報警系統中,往往會出現某一局部總線出現故障,造成整個報警回路全線癱瘓的情況。將短路隔離器串入總線的各段或串入主線與支線的交界處,一旦出現總線回路某處短路,隔離器就會將發生故障的總線部分與整個回路隔離開,以保證回路的其他部分能夠正常工作。隔離器正常工作時閃光,動作時常亮。當故障部分的總線修復后,短路隔離器可自行恢復工作并將被隔離出去的部分重新納入系統。該設備在系統中不占地址。
短路隔離器是設備;能接線盒、接線箱是材料,提供接線位置及空間,為線路連接、接續提供方便。1.使用方法:安裝于二總線(S+,S-)回路中的每一個分支回路(30~50只探測器)的前端,當該分支回路短路時,將被自動斷開2.監視電流:1mA3.接線要求:BV線≥1.0mm24.使用環境:溫度-10℃~+50℃相對濕度≤95%(40℃+2℃-2℃)5.外形尺寸及顏色:86×86×39.5(30) 象牙白色6.特點:線制:(S+,S-)輸入、輸出線各二根2015-11-01 17:54:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看