背著十字架的狼 2015-01-02 14:18:14 | 北京市 安裝 | 1898查看 1回答
消防中的各種設備如何連接
感煙探測器、感溫探測器、可燃氣體探測器、帶電話插孔手報按鈕、消火栓啟泵按鈕、信號輸入模塊、單輸入和單輸出總線聯動控制模塊、消防電話、聲光報警器、水流指示器、信號蝶閥、濕式報警閥、消防廣播等 這些設備是如何連接的? 哪些設備之間需要兩兩連接?用什么線連接? 這些設備如何和消防接線箱、控制盤以及消防控制器連接?原理是什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1. 消防分總線和多線制 一般煙感 溫感 可燃氣體這些都是直接連在一起的。用的是信號線
消火栓啟泵按鈕 多線,都是箱子出來后自己單獨一根線
消防廣播,單獨一根廣播線
消防電話 電話線和信號線
2.原理,就是消防控制室有個設備,控制室內這些消防器具。
3.具體的建議你看系統圖,因為你要知道,每個設計給的圖都不會一樣的。
2015-01-02 17:54:15