lwd 2015-08-27 15:27:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1347查看 4回答
求助,這個負筋我按梁布置出來這么和CAD顯示的這樣的長度不一樣呢?這樣是正常的嗎?
1、求助,這個負筋我按梁布置出來這么和CAD顯示的這樣的長度不一樣呢?這樣是正常的嗎? 2、另外你們看我的CAD板邊的負筋,這種負筋這么布置,我是這廣聯達圖是按板邊布置的,就顯示在外面去了,外邊彎折都沒有了,是怎么回事呢?求助
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您是不是一直沒明白是不是跨板?
負筋和跨板受力筋的區別,就是鋼筋是在支座上,還是跨過現澆板了
這樣可以看明白不?
追問(2015-08-27 16:49:36):板鋼筋在梁貨墻的支座上就稱為負筋吧,跨過現澆板是以柱子為界限吧?——:不是的,跨過現澆板的也是以梁或者是墻為支座
現澆板的支座是梁或者是墻,不是柱子
只不過負筋不跨現澆板,只是跨梁或者是墻
追問(2015-08-27 16:50:25):次梁為界限的這樣的算嗎?——:次梁也是現澆板的支座啊
2015-08-27 15:36:39
-
你好:
1、求助,這個負筋我按梁布置出來這么和CAD顯示的這樣的長度不一樣呢?這樣是正常的嗎?只要你定義的長度沒有問題,就不管CAD里的長度了,主要是看看含不含支座長度在負筋里。用跨板受力筋定義這種鋼筋比較好,不要定義總長度,只要定義一下挑出的長度。
2、另外你們看我的CAD板邊的負筋,這種負筋這么布置,我是這廣聯達圖是按板邊布置的,就顯示在外面去了,外邊彎折都沒有了,是怎么回事呢?按理來說按板邊布置也應該是在板內,有彎折的。右側那個負筋也可以用跨板受力筋定義,定義時挑出長度一端輸入0,另一端輸入圖紙給的尺寸。用單板或者多板(水平或者垂直)布置。
2015-08-27 15:42:20
-
這是跨板受力筋,定以后用單板或多板或自定義板塊布置。
合并在一起也是跨板受力筋,兩端標注的數字是跨出板外的左右標注長度,中間的就是跨版板塊。
你可以用自定義板塊(畫矩形)選擇板塊布置。
2015-08-27 15:34:37
-
如不使用跨板受力筋設置,可直接用負筋設置:定義負筋—650/12650(上圖未知尺寸,假設每倉3000),定義后可用兩點(或梁)布置
2015-08-27 16:35:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看