东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 獨立基礎,頂標高不一樣,到正負零的柱子箍筋咋設置

    請教老師:GGJ2009獨立基礎,底標高一樣,但臺階不一樣,也就是獨立基礎到正負零之間的柱子不一樣高。為了算短柱的縱筋和箍筋我建了個負一層,負一層的層高我是以基礎最高到正負零,這樣對不?這樣建了,在基礎層還要建柱子嗎?還是直接在負一層建柱子? 謝謝!!!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、基礎層柱箍筋數量會按照【(層高-基礎厚度)/100】加密計算(當然如果基礎高等于基礎層層高就計算2根了),因此兩種建法會有兩種計算結果。另外主筋會一層計算一次連接,少一層就少一次接頭。 2、兩種方法都不是錯,主要看你圖中基礎上邊最近的梁的情況。下圖是06G101-6關于地框梁的下邊的柱的箍筋加密的構造要求,如果你圖中梁在基礎面位置或者不是地框梁就不是這個構造了(如與下圖相符,則應不建負一層,此時基礎層層高大于基礎高,基礎層內的柱箍筋按全高加密計算)。 3、柱子不是問題,可以每層都有,上下標高對應當層頂底標高即可(基礎層的柱的底標高應對應該基礎的底標高)。 問:地梁是250*650頂標高-0.20,該咋弄啊? 可以不設置負一層,嵌固部位即為-0.20m,其以下的柱子按加密計算。 問:知道現場的50線不?? 50線是在每層的樓地面(當層的+-0.000)向上500mm的一條標高控制線。

    2010-03-29 14:25:43 

  • 軟件默認基礎底標高就是柱子的底標高,所以只要把-1層的柱子復制到基礎層,在基礎層柱就會計算插筋和起固定作用的兩個箍筋。其他箍筋會計算到上一層。

    2010-03-29 14:17:49 

  • 這樣建是不對的.如果這樣建的話,必須要設置基礎層的柱子.

    2010-03-29 14:08:19 

  • 你建立的可以 還有一條是 柱子按照柱高度來算箍筋之外 柱子深入到基礎構件的時候 還會自動加入兩個箍筋 仔細揣摩 公式前面的 數字2 這個就是 深入基礎的2個箍筋

    2010-03-29 15:54:29 

  • 直接在負一層建柱子畫柱,修改底標高為基礎底標高即可

    2010-03-29 14:06:40 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題
主站蜘蛛池模板: 汝南县| 遂宁市| 巴林左旗| 武冈市| 长海县| 东安县| 安龙县| 白朗县| 甘洛县| 东乡| 长治市| 承德市| 榆中县| 庄浪县| 荣昌县| 宝坻区| 宁都县| 庆安县| 龙岩市| 三河市| 中超| 牟定县| 河池市| 南涧| 噶尔县| 建湖县| 翼城县| 南充市| 开原市| 通海县| 南靖县| 墨江| 汨罗市| 大厂| 淮滨县| 手机| 洪泽县| 安乡县| 克什克腾旗| 潼南县| 门头沟区|