-
iceman6688 2010-03-29 13:31:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3408查看 5回答
獨立基礎,頂標高不一樣,到正負零的柱子箍筋咋設置
請教老師:GGJ2009獨立基礎,底標高一樣,但臺階不一樣,也就是獨立基礎到正負零之間的柱子不一樣高。為了算短柱的縱筋和箍筋我建了個負一層,負一層的層高我是以基礎最高到正負零,這樣對不?這樣建了,在基礎層還要建柱子嗎?還是直接在負一層建柱子? 謝謝!!!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、基礎層柱箍筋數量會按照【(層高-基礎厚度)/100】加密計算(當然如果基礎高等于基礎層層高就計算2根了),因此兩種建法會有兩種計算結果。另外主筋會一層計算一次連接,少一層就少一次接頭。 2、兩種方法都不是錯,主要看你圖中基礎上邊最近的梁的情況。下圖是06G101-6關于地框梁的下邊的柱的箍筋加密的構造要求,如果你圖中梁在基礎面位置或者不是地框梁就不是這個構造了(如與下圖相符,則應不建負一層,此時基礎層層高大于基礎高,基礎層內的柱箍筋按全高加密計算)。 3、柱子不是問題,可以每層都有,上下標高對應當層頂底標高即可(基礎層的柱的底標高應對應該基礎的底標高)。 問:地梁是250*650頂標高-0.20,該咋弄啊? 可以不設置負一層,嵌固部位即為-0.20m,其以下的柱子按加密計算。 問:知道現場的50線不?? 50線是在每層的樓地面(當層的+-0.000)向上500mm的一條標高控制線。
2010-03-29 14:25:43
-
軟件默認基礎底標高就是柱子的底標高,所以只要把-1層的柱子復制到基礎層,在基礎層柱就會計算插筋和起固定作用的兩個箍筋。其他箍筋會計算到上一層。
2010-03-29 14:17:49
-
這樣建是不對的.如果這樣建的話,必須要設置基礎層的柱子.
2010-03-29 14:08:19
-
你建立的可以 還有一條是 柱子按照柱高度來算箍筋之外 柱子深入到基礎構件的時候 還會自動加入兩個箍筋 仔細揣摩 公式前面的 數字2 這個就是 深入基礎的2個箍筋
2010-03-29 15:54:29
-
直接在負一層建柱子畫柱,修改底標高為基礎底標高即可
2010-03-29 14:06:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看