框架梁沒有上部通長筋,架立筋在1/3處就斷開了??
框架梁上部鋼筋,一端有支座負筋,一端沒有支座負筋,集中標注中沒有上部通長鋼筋,只有架立筋。那沒有支座負筋的一端,架立筋到1/3處就斷了,如圖,這是是正確的嗎,如圖KL8(1)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:這樣計算不正確,我們遇到這種情況時,配料前與設計溝通好把支座負筋處也輸入架力筋的信息,這樣計算才對。辦好簽證作為結算的依據。
多算的話可以扣除,少算得太多了。
2015-08-07 10:22:06
-
不正確。
這里應當原位標注輸入支座筋同架立筋的規格。比如2C14
2015-08-07 10:20:32
-
關于非框架梁上部只有架立筋而無通長筋?
非框架梁上集中標注只有架立盤,支座負筋只有一邊才有,那這個時候的架立筋應該如何設置在軟件里面?搭接長度是多少?
-
梁的集中標注中沒有通長筋,只有架立筋,在鋼筋原位標注時架立筋還需要畫嗎?
-
您好,請問框架梁原位標注一跨的上部通長筋在廣聯達鋼筋軟件對應的哪個地方輸入?