evil 2014-06-03 14:42:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 894查看 4回答
梁上部鋼筋
RT.梁的上部鋼筋不是拉通嗎?怎么給的是這樣的,這不是架立筋嗎?通長筋和架立筋什么關系?為什么下部鋼筋就拉通了。什么情況的標注下,上部鋼筋就是拉通的?問題補充:集中標注2C14,上部中間沒有原位標注
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:出現這樣除了是架力筋外,還有就是梁支座負筋里沒有通長上筋的規格,造成了通長筋斷開后與負筋搭接了。
2014-06-03 14:54:38
-
在正常標注的 上部鋼筋都是拉通的,標注在括號內的 上部鋼筋 是架立筋 不拉通的;
2014-06-03 14:47:39
-
箍筋四角沒有通常鋼筋,不好固定就用架立筋
2014-06-03 14:50:40
-
RT.梁的上部鋼筋不是拉通嗎?怎么給的是這樣的,這不是架立筋嗎?通長筋和架立筋什么關系?為什么下部鋼筋就拉通了。什么情況的標注下,上部鋼筋就是拉通的?
答:這是梁的上部架立筋。
2014-06-03 14:57:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看