  • 避雷接地的問題

    請問各位老師:避雷網均壓環利用圈梁鋼筋敷設和接地母線埋地敷設200mm2有什么區別?分別的含義是什么呢?如圖,一層接地平面圖紅線代表的是什么?根據圖和說明如何計算均壓力環和接地母線?

    均壓環

    砼

    問題補充:請問建筑物鋼筋砼基礎內的鋼筋(紅線)算出的量應該套什么定額

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 避雷網均壓環利用圈梁鋼筋敷設和接地母線埋地敷設200mm2有什么區別?前者是利用梁內鋼筋敷設,后者是單獨敷設扁鐵

    分別的含義是什么呢?區別同上

    如圖,一層接地平面圖紅線代表的是什么?利用梁內鋼筋做接地體

    根據圖和說明如何計算均壓力環和接地母線?根據圖示和標注計算

    針對你提的問題,建議青島的這位同鄉經常到工地看看,上述問題在基礎層很明顯,看看都明白了

     

    2015-06-26 14:35:46 

  • 你好:

    避雷網均壓環利用圈梁鋼筋敷設,是利用的圈梁鋼筋做均壓環,布需要補充主材的。

    接地母線埋地敷設200mm2有什么區別?接地母線埋地敷設,需要補充主材,且截面是在200mm2以內的,如鍍鋅扁鋼-40*4,,的截面是40*4=160mm2,套此子目。

    如圖,一層接地平面圖紅線代表的是什么?是建筑物鋼筋砼基礎內的鋼筋,用于做接地裝置的。

    根據圖和說明如何計算均壓力環和接地母線?均壓環按建筑物的外墻外圍尺寸計算,接地母線按圖示尺寸加垂直部分一延長米計算,工程量要*1.039的附加系數。