避雷接地問題
關于衛生間局部等電位箱的問題?設計總說明:3.本工程采用總等電位聯結,總等電位板由紫銅板制成,在建筑物內應將下列導電體作總等電位聯結:PEN干線;電氣裝置接地極的接地干線;進出建筑物的水管、采暖和空調管道等金屬管道;弱電及電信接地干線;條件許可的建筑物金屬構件等導電體。總等電位聯結線采用BV-1X25mm PC32。總等電位聯結均采用各種型號的等電位卡子,不允許在金屬管道上焊接。有淋浴室的衛生間采用局部等電位聯結,從適當地方姻兩阁?%c16結構鋼筋至局部等電位箱(LEB),局部等電位箱暗裝,底邊距地0.5m,位置設在洗手盆下方。將衛生間內所有外露的金屬管道及金屬構件與LEB可靠連接。具體做法見國標圖集《等電位聯結安裝》02D501-2。請問我需要計算什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在青島這邊,需要計算等電位箱,與管道連接的扁、局部等電位箱
2015-06-02 11:29:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看