莘莘 2015-06-23 14:58:37 | 廣東省 安裝 | 4371查看 1回答
利用鋼筋混凝土構架立柱內對角兩條主鋼筋 做引下線
利用鋼筋混凝土構架立柱內對角兩條主鋼筋 做引下線,需要考慮附加長度3.9%?假設樓層高度80米,工程量是80+1.5(1.5是預留長度)對?那個對的?求解答問題補充:還是就按80米?2.計算防雷接地均壓環敷設及鋁合金門窗接地處 ,還需計算欄桿防雷接地處?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
還是就按80米?
按實際長度,從柱頂到基礎底的長度。并不是單純的按樓高。
2.計算防雷接地均壓環敷設及鋁合金門窗接地處 ,還需計算欄桿防雷接地處?
金屬門窗和金屬欄桿必須接地。
意思就是所有可能接觸到雷擊的金屬物都需要接地。