29005034 2019-04-22 10:18:16 | 廣東省 安裝預算施工結算審核 | 1934查看 2回答
請問接地引下線:采用-50x5熱鍍鋅扁鋼下端與基礎接地極焊接要做樁承臺接地嗎
第1:是不是所有有引下線包括【機房用、豎井用接地引下線】所在的樁承臺都要做【樁承臺接地 三連樁】,還是只有當那條引下線是【 防雷引下線:利用所有結構柱內對角兩主筋】的時候才要做?
第2:接地引下線的扁鋼下端與基礎接地極焊接,是要算到承臺底鋼筋處?還是算到基礎梁面層鋼筋處?
2019-04-22 10:52:36 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第1:是所有引下線包括【機房用、豎井用接地引下線】都要與所在的樁承臺鋼筋相連,只是有的是用鋼筋做引下線,有的是用扁鋼做引下線
第2:接地引下線的扁鋼下端與基礎接地極焊接,是要算到承臺底鋼筋處
2019-04-22 10:32:26
-
是不是所有有引下線包括【機房用、豎井用接地引下線】所在的樁承臺都要做【樁承臺接地 三連樁】,還是只有當那條引下線是【 防雷引下線:利用所有結構柱內對角兩主筋】的時候才要做?
強電豎井
第2:接地引下線的扁鋼下端與基礎接地極焊接,是要算到承臺底鋼筋處?還是算到基礎梁面層鋼筋處?
算到承臺底鋼筋
2019-04-22 10:55:21