monkeyson 2015-06-10 10:05:44 | 廣東省 其他專業 | 67997查看 3回答
關于送配電裝置系統調試
送配電裝置系統調試數量如何確定?是不是高壓配電柜和低壓配電柜有多少臺,就有多少個調試系統?低壓配電柜按功能可分進線柜、電容柜、聯絡柜、饋線柜等,是不是所有類型的功能柜都可套送配電系統調試定額?除了高低壓配電柜,還有其他什么地方要算這種調試費?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、高壓配電柜有多少臺就計算幾個調試。定額套專業定額計取。
2、低壓配電柜不是有多少臺就計算幾個而是包含在送配電設備調試中的1kV以下定額中,定額包含所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;從配電箱至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。
送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。
定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器及空氣開關等不含調試元件的供電回路,則不作為調試系統計算。
2015-06-10 10:13:28
-
一、送配電裝置調試中的1kV以下交流供電系統調試項目適用于所有低壓供電回路,應按下列規定計算。
1.從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路中,凡帶有可調元件的,均按一個調試系統計算。
2.引至低壓配電柜的供電回路,按回路數計算調試系統。
3.從配電箱直接至電動機的供電回路,已包括在電動機的系統調試項目內,不得計算系統調試。
自動投入裝置調試雙側電源自動重合閘是按同期考慮的。
二、事故照明切換裝置調試為裝置本體調試,不包括供電回路調試。
三、母線系統調試不包括特殊保護裝置的調試。避雷器調試按每三相為一組。
四、整流設備及可控硅整流裝置調試均按一臺考慮。
五、普通小型直流電動機調試,其直流電動機系指用普通開關直接控制的直流電動機。勵磁機調試亦適用本項目。
六、全數字式控制可控硅調速電機系統調試不包括計算機系統的調試,計算機系統調試執行第十冊相應項目。
2015-06-10 10:09:14
-
回答:首先,你要明白一個概念,送配電是低壓的調試,不是高壓的。
咱們定額上講的也多是低壓,高壓是電力部門專門做的。
一般送配電,按進戶電源記取,有幾個記取幾個。一般計算一個住宅樓給一個送配電,如果帶地庫這些,低壓開關柜很多的,也可以按照柜子個數記取,有幾個就記取幾個。
2015-06-10 10:49:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看