逝水無痕 2015-03-27 11:00:58 | 江蘇省 土建 | 1477查看 3回答
關于屋面防水定額
圖一是做法,圖二是我根據做法套取的定額。問題1,改性SBS防水層,現在一般是什么做法呢?我在現場看到的是地下室底板用的熱熔,那屋面呢?如果圖紙沒有詳細說明,一般套取是熱熔還是冷粘呢?問題2,20厚1:3水泥砂漿,做法說是找平,但定額10-72是有分隔縫的,我覺得好像圖紙沒有這樣的做法說明,我套取了定額剛性防水屋面10-87水泥砂漿無分隔縫可以嗎。問題3,泡沫混凝土找坡,我套取了定額11-6現澆水泥珍珠巖,然后把材料換成泡沫混凝土。這樣可以嗎。定額的套取有沒有其他錯誤呀。謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖一是做法,圖二是我根據做法套取的定額。問題1,改性SBS防水層,現在一般是什么做法呢?我在現場看到的是地下室底板用的熱熔,那屋面呢【常規也是熱熔,熱熔容易施工】?如果圖紙沒有詳細說明,一般套取是熱熔還是冷粘呢【常規也是熱熔,熱熔容易施工】?問題2,20厚1:3水泥砂漿,做法說是找平,但定額10-72是有分隔縫的,我覺得好像圖紙沒有這樣的做法說明,我套取了定額剛性防水屋面10-87水泥砂漿無分隔縫可以嗎【就應該套這個子目的】。問題3,泡沫混凝土找坡,我套取了定額11-6現澆水泥珍珠巖,然后把材料換成泡沫混凝土。這樣可以嗎【完全正確】。定額的套取有沒有其他錯誤呀。【沒有發現不妥,最近回復了你不少關于江蘇省新定額問題,感覺你在專門研究新定額,從我的經驗看,你已經研究的到位了】
2015-03-27 12:32:52
-
目前大部分用改性SBS防水或高分子防水等。
我看了一下 你套的定額子目是正確的。
2015-03-27 11:21:49
-
1,改性SBS防水層,現在一般是熱熔
2,20厚1:3水泥砂漿,做法說是找平,套取了定額剛性防水屋面10-87水泥砂漿無分隔縫可以
2015-03-27 11:23:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看