夢不死 2015-03-20 20:22:21 | 遼寧省 安裝 | 8008查看 9回答
雨水斗支管穿樓板需要計算套管嗎
請問內排雨水系統 雨水橫支管在吊頂內敷設 連接雨水斗的雨水管穿樓板需要計算套管嗎?(DN80得管道)謝謝問題補充:給排水管道哪些部位需要計算套管?謝謝雨水斗支管穿屋面板是計算普通鋼套管還是剛性防水套管?謝謝
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
內排雨水系統 雨水橫支管在吊頂內敷設 連接雨水斗的雨水管穿樓板一般是需要計算套管的,(DN80得管道)
。 給排水管道穿墻、穿屋頂樓板等部位需要計算套管的。雨水斗立管處一般是不計算套管的。
2015-03-22 09:34:21
-
你好:看設計說明,沒有說明的不用計算套管。
2015-03-22 10:07:22
-
請問內排雨水系統 雨水橫支管在吊頂內敷設 連接雨水斗的雨水管穿樓板需要計算套管嗎?(DN80得管道)
一般是不需要計算套管的.
給排水管道哪些部位需要計算套管?謝謝雨水斗支管穿屋面板是計算普通鋼套管還是剛性防水套管?給排水管道一般給水管道在穿樓層或墻時計算套管,排水不計算套管.雨水斗支管穿屋面板不計算套管.
2015-03-22 10:15:16
-
雨水管一般是在外墻從屋頂引下的,一般就計算支架,但是大多數用的塑料卡子,如果遇到要穿樓板的話,肯定有套管,這個貌似是常識吧 無論設計說不說,一般就是一般穿墻套管,具體是不是剛性防水,這個要看設計要求。有樓板穿越的時候就有套管,
2015-03-24 09:34:57
-
雨水管一般是不需要套管的。
但也有涉及用套管的。
2015-03-20 20:43:19
-
1、應當計算套管
2、所有穿樓板、墻體的管均應該計算套管。
2015-03-20 20:34:42
-
你好:排水管道除地下室的出戶設剛性防水套管外,其它處均不設套管。
出屋面也不計算套管。
2015-03-21 07:05:30
-
按設計要求來做,設計有就做、沒設計就不做。
2015-03-21 06:46:37
-
從屋頂進來或者出墻設置套管,樓板不需要。
2015-03-21 15:28:14
-
薄壁不銹鋼管衛生間支管處連接潔具處需要轉換接頭嗎,如果有是不是需要另行計算,材質同管道材質嗎
薄壁不銹鋼管衛生間支管處連接潔具處需要轉換接頭嗎,如果有是不是需要另行計算,材質同管道材質嗎
-
請問各位老師,設計說明中穿樓板需要鋼套管,
請問各位老師,設計說明中穿樓板需要鋼套管,像給水支管穿樓板到衛生器具上這種還需要鋼套管嗎,還是只是立管需要鋼套管
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看