電纜在橋架中的敷設
-2AW2箱至-2AW1箱 電源 YJV-5*6 SC32 CT WS 如何在圖形中布置橋架中的電纜問題補充:我是在橋架中直接布置,然后注明管不算量。但我希望有種簡潔的方式布置,希望大家指點迷津啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
方法1;在定義中新建電纜(新建電纜中沒有管),再配線;
方法2;
2015-03-17 16:22:26
-
你好,可先畫好橋架,再設置電纜和保護管,連接電纜從橋架到用電設備,在設置起點和選擇起點就行了,匯總計算
2015-03-17 16:20:16
-
按截圖說明,左邊識別為導管,右邊識別為組合管道,在組合管道與配電箱連接處設置起點,把導管與橋架相連的管段選擇起點,匯總計算,分類查看工程量,就是你需要的結果,你可以手算驗證。
2015-03-18 11:22:04
-
舵手說得很好,支持。
2015-03-18 07:48:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看