花兒 2011-05-12 10:19:29 | 河北省 安裝算量GQI | 1897查看 5回答
關于 CT 橋架敷設
圖中已有金屬線槽 系統圖中說 電纜 沿 CT 橋架敷設 那 某一個回路 有一部分 在 金屬線槽 內走 有一部分 不在線槽呢 不在線槽呢的 還用另計么問題補充:不在線槽內的 橋架還用另計么
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不在線槽內的 橋架不用另計。但敷設的電纜電線及保護管應另計。
2011-05-12 18:09:15
-
圖中已有金屬線槽 系統圖中說 電纜 沿 CT 橋架敷設 那 某一個回路 有一部分 在 金屬線槽 內走 有一部分 不在線槽呢 不在線槽呢的 還用另計么,你要結合平面和系來看,有的電纜在走 橋架后,再走鋼管,哪你也要算電纜和鋼管
2011-05-12 10:30:35
-
1、橋架計算橋架的工程量, 2、在金屬線槽內的另計金屬線槽的工程量 3、電纜要另行計算電纜的工程量
2011-05-12 10:32:12
-
不在線槽內的電纜還要另計。 不用另計橋架。
2011-05-12 10:22:57
-
不用另計橋架了 加上電纜保護管
2011-05-13 08:47:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看